5.2 材料


5.2.1 室内消火栓的阀体、阀盖、阀瓣应用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料。
5.2.2 室内消火栓的阀座、阀杆螺母应用符合GB/T 1176规定的铜合金ZCuZn38或强度及耐腐蚀性能不低于ZCuZn38的金属材料。
5.2.3 室内消火栓的阀杆应用符合GB/T 4423规定的铅黄铜棒HPb59-l或力学性能、耐腐蚀性能不低于HPb59-l的其他金属材料。
    阀杆的力学性能按6.2规定的方法试验,其抗拉强度应大于420N/mm2
5.2.4 SNJ型、SNZJ型、SNW型、SNZW型室内消火栓的节流装置应用符合GB/T 1176规定的铸造铜合金或性能不低于铸造铜合金的其他金属材料。
5.2.5 SNJ型、SNZJ型、SNW型、SNZW型室内消火栓的弹簧应用抗腐蚀或经过防腐处理的材料。