中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 产品标记


    耐火电缆用耐火标记、耐火级别标记、材料及结构标记、额定电压、导体标称截面积和执行标准等6项进行标记。
产品标记
    产品表示示例:
    a)铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆,其耐火级别I级,额定电压0.6/1kV,3芯,标称截面积95mm²,1芯,标称截面积50mm²和执行标准GA306.2-2007,表示为:NH-I-YJY-0.6/1kV-3×95+1×50-GA 306.2-2007
    b)铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆,其耐火级别ⅢA级,额定电压450/750V,4芯,标称截面积6mm²和执行标准GA306.2-2007,表示为:NH-ⅢA-KVV22-450/750V-4×6-GA 306.2-2007
    c)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆,其耐火级别Ⅳ级,额定电压为300/500V,2芯,标称截面积6mm²和执行标准GA306.2-2007,表示为:NH-IV-BVV-300/500 V-2×6-GA 306.2-2007

查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF306.2-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读