附件5 干粉灭火设备产品认证检验规程
1 认证检验类别
根据认证类别及检验特性,认证检验分为:型式试验、分型试验、监督检验、变更确认检验。
变更确认检验是针对设计变更,为确认产品质量是否满足标准要求所进行的检验。
2 认证检验依据及判定规则
2.1 认证检验依据
相应的产品标准、实施规则
2.2 判定规则
产品进行试验(检验)时,满足某一项目的全部技术要求,判定该项目合格,否则判定项目不合格。
试验(检验)的全部项目合格,判定结论合格。产品任一项目不合格,判定结论不合格。
3 认证检验检验依据、检验项目、样品数量和检验时限
产品型式试验、分型试验、监督检验的检验依据、检验项目、样品数量和检验时限按附件 5.1~附件 5.3 的规定执行。
确定因变更影响产品性能的项目提出。变更确认检验检验时限不应超过产品型式试验检验时限。
附件 5.1 干粉灭火设备产品检验要求
1 检验依据
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》;
2 检验项目
2.1 干粉灭火剂贮存装置
2.1.1 型式试验
检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.3、6.4、6.6、6.11、6.12 的全部适用项目。
2.1.2 分型试验
干粉灭火剂贮存装置灭火剂贮存形式,贮存容器结构、工作压力,释放装置的结构形式、材料,干粉贮存容器阀的结构形式、材料、工作压力,安全防护装置的结构形式均相同,仅贮存容器容积不同或容器阀通径不同时,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.3.2~6.3.6、6.4.2.1、6.4.2.2、6.4.3.3~6.4.3.5、6.6.3~6.6.6、6.6.8、6.11.2.2~6.11.2.4、6.11.3.1、6.11.3.2、6.12.2、6.12.3的适用项目。
2.1.3 监督检验
检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.4.2.3、6.4.3.5。
2.2 贮气瓶组
2.2.1 型式试验
检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.5、6.6、6.8、6.11、6.12 的全部适用项目。
2.2.2 分型试验
贮气瓶组瓶组容器阀的结构形式、材料,内部灌装介质、公称工作压力,检漏方式相同,仅瓶组容积不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.5.3~6.5.5、6.6.3~6.6.6、6.6.8的适用项目。
2.2.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.5.5、6.6.6。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.5.5、6.6.4。
2.3 单向阀
2.3.1 型式试验
检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.7的全部项目。
2.3.2 分型试验
单向阀工作压力、材料、结构形式相同,仅通径不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.7.4~6.7.9的适用项目。
2.3.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.7.8。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.7.8。
2.4 集流管
2.4.1 型式试验
检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.9、6.11.3 的全部项目。
2.4.2 分型试验
集流管直径、材料、结构形式相同,仅通径不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.9.3~6.9.4、6.11.3.1~6.11.3.2的适用项目。
2.4.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.9.3、6.11.2.2、6.11.3.1。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.9.3、6.11.2.2、6.11.3.1。
2.5 选择阀
2.5.1 型式试验
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.13的全部项目。
2.5.2 分型试验
选择阀工作压力、材料、结构形式相同,仅通径不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.13.5~6.13.9、6.13.11的适用项目。
2.5.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.13.8。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.13.8。
2.6 燃气发生器
2.6.1 型式试验
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.14的全部项目
2.6.2 分型试验
燃气发生器发火装置基本参数相同,仅产气剂量不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中的6.14.2~6.14.4、6.14.8的适用项目。
2.6.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.14.1。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.14.1。
2.7 信号反馈装置
2.7.1 型式试验
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.15的全部项目。
2.7.2 分型试验
信号反馈装置材料、工作压力、结构不同相同,仅动作压力不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中的6.15.2~6.15.6、6.15.8的适用项目。
2.7.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.15.2。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.15.2。
2.8 喷嘴
2.8.1 型式试验
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.17的全部项目。
2.8.2 分型试验
喷嘴工作压力、材料、结构、应用方式相同,仅喷孔大小不同,可按下列试验项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中的6.17.6~6.17.7、6.17.9、6.17.10的适用项目。
2.8.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.17.4、6.17.5。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.17.4、6.17.5。
2.9 驱动装置
2.9.1 型式试验
a)电磁型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
b)气动型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2)的全部项目。
c)液压型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3)的全部项目。
d)电爆型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4)的全部项目。
e)机械型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5)的全部项目。
f)燃气型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6)的全部项目。
g)电动型驱动装置
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7)的全部项目。
2.9.2 分型试验
a)电磁型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
b) 气动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2.1~5.2.3、5.2.5、5.2.7)的适用项目。
c)液压型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3.1~5.3.5、5.3.7)的适用项目。
d)电爆型驱动装置
结构形式、启动方式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.7)的适用项目。
e)机械型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5.1~5.5.4、5.5.6)的适用项目。
f)燃气型驱动装置
结构形式、燃气介质、材质相同,只有输出压力和气体生成量不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6.1~5.6.8、5.6.11、5.6.13)的适用项目。
g)电动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7.1~5.7.3、5.7.5~5.7.7)的适用项目。
2.9.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)的适用项目。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.8(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.5.1、5.6.1、5.7.1)的适用项目。
3 样品数量
3.1 灭火剂瓶组
a)型式试验
干粉贮存容器3套、释放膜片2套(适用时)、释放阀3套(适用时)、容器阀3套、安全阀4套(适用时)、安全泄放装置3套(适用时)、压力显示器5只(适用时)、称重装置2套(适用时)。
b) 分型试验
干粉贮存容器3套、释放膜片2套(适用时)、释放阀2套(适用时)、容器阀2套、安全阀3套(适用时)、安全泄放装置2套(适用时)、压力显示器4只(适用时)、称重装置2套(适用时)。
c)监督检验
获证后现场抽样检测:释放膜片1套(适用时)、释放阀1套(适用时)。
3.2 贮气瓶组
a)型式试验
瓶组 3 套、容器阀 3 套、安全泄放装置 3 套(适用时)、压力显示器 5只(适用时)、称重装置 2 套(适用时)。
b) 分型试验
瓶组3套、容器阀2套、安全泄放装置2套(适用时)、压力显示器4只(适用时)、称重装置2套(适用时)。
c)监督检验
获证后现场抽样检测:瓶组1套、容器阀1套;
获证后现场使用领域抽样检测::瓶组1套、容器阀1套。
3.3 驱动装置
a)型式试验
1)电磁型驱动装置:2只。
2)气动型驱动装置:3只。
3)液压型驱动装置:3只。
4)电爆型驱动装置:3只。
5)机械型驱动装置:2只。
6)燃气型驱动装置:7只。
7)电动型驱动装置:2只。
b)分型试验
1)电磁型驱动装置:2只。
2)气动型驱动装置:2只。
3)液压型驱动装置:2只。
4)电爆型驱动装置:2只。
5)机械型驱动装置:1只。
6)燃气型驱动装置:5只。
7)电动型驱动装置:2只。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 均为 1 只。
3.4单向阀
a) 型式试验: 4 只;
b) 分型试验: 2只。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.5 集流管
a)型式试验
集流管 2 套、安全泄放装置 3 套、连接管 2 套、减压阀 3 套。
b) 分型试验
集流管 2 套、安全泄放装置 2 套、连接管 1 套、减压阀 2 套。
c)监督检验
获证后现场抽样检测:集流管1套、安全泄放装置1套、连接管1套、减压阀1套;
获证后现场使用领域抽样检测:集流管1套、安全泄放装置1套、连接管1套、减压阀1套。
3.6 选择阀
a) 型式试验: 4 只;
b) 分型试验: 3只。
b)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.7 燃气发生器
a) 型式试验: 外壳 5 只、发火装置 55 只;
b) 分型试验: 外壳5只、发火装置55只。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 发火装置 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 发火装置 1 只。
3.8 信号反馈装置
a) 型式试验: 5 套;
b) 分型试验: 4套。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 套;
获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.9 喷嘴
a) 型式试验: 局部应用喷嘴 4 只、全淹没喷嘴 3+x(x 为布粉用喷嘴数量)只;
b) 分型试验: 局部应用喷嘴3只、全淹没喷嘴2+x(x为布粉用喷嘴数量)只。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
a)型式试验和分型试验
燃气型干粉灭火设备:110 天;
采用电爆型驱动装置的干粉灭火设备:110 天;采用其他型驱动装置的干粉灭火设备:90 天。
b)监督检验
监督检验检验周期 30 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.2 悬挂式干粉灭火装置产品检验要求
1 检验依据
GA602-2013《干粉灭火装置》;
2 检验项目
2.1 型式试验
检验项目为GA602-2013《干粉灭火装置》中的全部项目。
2.2 分型试验
干粉灭火剂贮存形式,干粉灭火剂的种类,结构形式、安装方式,工作环境温度范围,引发方式不同均相同,仅灭火剂充装质量不同时,可按下列试验项目进行分型检验:
GA602-2013《干粉灭火装置》中6.3~6.10、6.12、6.13的适用项目。
2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA602-2013《干粉灭火装置》中6.12。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA602-2013《干粉灭火装置》中6.12。
3 样品数量
a)型式试验
基本数量:普通型:8具;发动机舱专用灭火装置:12具;风电机舱专用灭火装置:10具。
灭火试验数量:根据灭火试验类别、灭火试验设计确定。
容器阀:2具;
驱动装置:3具;
控制启动组件:3套;
压力指示器:7只;电引发器:50具;热引发器:40m;
易熔合金组件:20个;
感温玻璃球组件:20个;感温磁发电组件:25具;涡卷弹簧:2套;
其他探测与启动组件:20个;
喷嘴:3只;
悬挂支架(座):1套;
信号反馈装置:4只;压力监测元件:1套;手动启动按钮:1套。
b) 分型试验
基本数量:普通型:8具;发动机舱专用灭火装置:12具;风电机舱专用灭火装置:10具。
灭火试验数量:根据灭火试验类别、灭火试验设计确定。
c) 监督检验
根据灭火装置的应用方式和应用场所按标准规定确定。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限为:
a)型式试验和分型试验:60 天;b)监督检验:40天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.3 柜式干粉灭火装置产品检验要求
1 检验依据
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》
2 检验项目
2.1 型式试验
检验项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中的全部适用项目。
2.2 分型试验
干粉灭火剂贮存形式,干粉灭火剂的种类,干粉贮存容器出口释放阀工作压力、材料、结构形式,干粉贮存容器出口释放膜片尺寸、材料、膜片的结构形式,贮气瓶组的容器阀结构形式和材料、瓶组内部灌装介质、瓶组公称工作压力、检漏方式,工作环境温度范围均相同,仅灭火剂贮存容器容积,贮气瓶组的容器阀通径,贮气瓶组容积不同时,可按下列项目进行分型检验:
GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.2.6~6.2.8、6.3.2~6.3.9、6.5.3~6.5.5、6.6.3~6.6.6、6.6.8的全部项目。
2.3 监督检验
a)获证后现场抽样检测项目为GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中6.4.2.1、6.4.3.5的适用项目。
b)获证后现场使用领域抽样检测项目至少应包括 GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》中 6.4.2.1、6.4.3.5 的适用项目。
3 样品数量
3.1 柜式干粉灭火装置
a)型式试验和分型试验:均为 1 套。
b)监督检验
获证后现场抽样检测:释放膜片1套、释放阀1套;
获证后现场使用领域抽样检测:释放膜片1套、释放阀1套。
3.2 贮气瓶组
a)型式试验
瓶组 3 套、容器阀 3 套、安全泄放装置 3 套(适用时)、压力显示器 5只(适用时)、称重装置 2 套(适用时);
b)分型试验
瓶组 3 套、容器阀 2 套、安全泄放装置 2 套(适用时)、压力显示器 4只(适用时)、称重装置 2 套(适用时)。
3.3驱动装置
a)型式试验
1)电磁型驱动装置:2只。
2)气动型驱动装置:3只。
3)液压型驱动装置:3只。
4)电爆型驱动装置:3只。
5)机械型驱动装置:2只。
6)燃气型驱动装置:7只。
7)电动型驱动装置:2只。
b)分型试验
1)电磁型驱动装置:2只。
2)气动型驱动装置:2只。
3)液压型驱动装置:2只。
4)电爆型驱动装置:2只。
5)机械型驱动装置:1只。
6)燃气型驱动装置:5只。
7)电动型驱动装置:2只。
3.4 燃气发生器
a)型式试验:外壳 5 只、发火装置 55 只;
b)分型试验:外壳 5 只、发火装置 55 只。
3.5 信号反馈装置
a)型式试验:5 套;b)分型试验:4 套。
3.6 喷嘴
a)型式试验:局部应用喷嘴 4 只、全淹没喷嘴 3+x(x 为布粉用喷嘴数量)只;
b)分型试验:局部应用喷嘴 3 只、全淹没喷嘴 2+x(x 为布粉用喷嘴数量)只。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
燃气型柜式干粉灭火装置:110 天;
采用电爆型驱动装置的柜式干粉灭火装置:110 天;
采用其他型驱动装置的柜式干粉灭火装置:90 天。
2)监督检验
监督检验检验周期 20 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 适用范围
- 2 认证依据标准
- 3 认证模式
- 4 认证单元划分
- 5 认证委托
- 5.1 认证委托的提出和受理
- 5.2 认证委托资料
- 5.3 认证安排
- 6 认证实施
- 6.1 型式试验
- 6.2 工厂质量保证能力与产品一致性检查
- 6.3 认证评价与决定
- 6.4 认证时限
- 7 获证后监督
- 7.1 获证后使用领域抽样检测或检查
- 7.2 获证后生产现场领域抽样检测或检查
- 7.3 获证后的跟踪检查
- 7.4 获证后监督频次和时间
- 7.5 获证后监督的记录
- 7.6 获证后监督结果的评价
- 7.7 获证后监督结果的采信
- 8 认证证书
- 8.1 认证证书有效期
- 8.2 认证证书的基本内容与样式
- 8.3 认证证书的变更/扩展
- 8.4 认证证书的注销、暂停和撤销
- 8.5 认证证书的恢复
- 8.6 认证证书的使用
- 9 认证标志
- 10 消防产品销售流向登记制度
- 11 收费
- 11.1 认证收费
- 11.2 检测收费