6.7 辅助固定部件
6.7.1 消防管道支吊架采用辅助固定部件时,应设置合理,便于安装固定。
6.7.2 辅助固定部件采用扁钢部件时,扁钢部件的厚度宜不小于3mm且外表面应有防腐涂层或镀层。
6.7.3 按7.3规定的试验方法进行试验,消防管道支吊架整体在表1中规定的其可承受的最大管道公称直径对应的试验载荷下保持1min,辅助固定部件应无断裂和明显变形等失效现象。