中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.2 符号


C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度;
C2——灭火设计密度;
D ——管道内径;
Fc——喷头等效孔口面积;
Fk——减压孔板孔口面积;
Fx——泄压口面积;
g ——重力加速度;
H ——过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差;
K ——海拔高度修正系数;
Kv——容积修正系数;
L ——管道计算长度;
n ——储存容器的数量;
Nd——流程中计算管段的数量;
Ng——安装在计算支管下游的喷头数量;
Po——灭火剂储存容器充压(或增压)压力;
P1——减压孔板前的压力;
P2——减压孔板后的压力;
Pc——喷头工作压力;
Pf——围护结构承受内压的允许压强;
Ph——高程压头;
Pm——过程中点时储存容器内压力;
Q ——管道设计流量;
Qc——单个喷头的设计流量;
Qg——支管平均设计流量;
Qk——减压孔板设计流量;
Qw——主干管平均设计流量;
Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率;
qc——等效孔口单位面积喷射率;
S ——灭火剂过热蒸气或灭火剂气体在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积;
T ——防护区最低环境温度;
t ——灭火剂设计喷放时间;
V ——防护区净容积;
V0——喷放前,全部储存容器内的气相总容积(对IG541系统为全部储存容器的总容积);
V1——减压孔板前管网管道容积;
V2——减压孔板后管网管道容积;
Vb——储存容器的容量;
Vp——管网的管道内容积;
W ——灭火设计用量或惰化设计用量;
W0——系统灭火剂储存量;
Ws——系统灭火剂剩余量;
Y1——计算管段始端压力系数;
Y2——计算管段末端压力系数;
Z1——计算管段始端密度系数;
Z2——计算管段末端密度系数;
γ ——七氟丙烷液体密度;
δ ——落压比;
η ——充装量;
μk——减压孔板流量系数;
△P——计算管段阻力损失;
△W1——储存容器内的灭火剂剩余量;
△W2——管道内的灭火剂剩余量。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读