消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

E.3 模拟喷气试验方法


E.3.1 模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
    1 IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。
    2 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
    试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%。
    3 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个。
    4 模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.3.2 模拟喷气试验结果应符合下列规定:
    1 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
    2 有关声、光报警信号正确。
    3 有关控制阀门工作正常。
    4 信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯应工作正常。
    5 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
    6 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载