6.2 调试


6.2.1 调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.2节的规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并应合格。
6.2.2 调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.3节的规定进行模拟喷气试验,并应合格。
   柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统的模拟喷气试验,宜各取1套分别按产品标准中有关联动试验的规定进行试验。
6.2.3 设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应按本规范第E.4节的规定进行模拟切换操作试验,并应合格。
条文说明
6.2.1 新增条文。模拟启动试验的目的在于检测控制系统的动作正确性和可靠性,从而保证控制系统能起到预期作用。
    第E.2节是对原规范第5.4.2条的完善,是控制系统应满足的功能。
6.2.2 对原规范第4.2.1条的扩充。模拟喷气试验的目的在于检测灭火系统的动作可靠性和管道连接正确性,也是一次实战演习,从而保证灭火系统能起到预期作用。
    第E.3节是对原规范第4.2.3条和原第4.2.4条的完善,规定试验容器数量是根据目前工程实践确定的。
    柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统有合格证,没做现场组装,可不做检查;但从灭火可靠性考虑,建议做联动试验。
6.2.3 原规范第4.2.1条。第E.4节是对原规范第4.2.5条的改写。进行模拟切换操作试验的目的在于检查备用量灭火剂储存容器管道连接和系统操作装置的正确性、可靠性。从而保证该系统能起到预期作用。