消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

1 总 则


1.0.1为使建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收,做到技术先进、安全卫生、经济合理,确保工程质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于新建、扩建、改建的民用及工业建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收。其中冷水管道长期工作温度不应大于40℃、最大工作压力不应大于1.00MPa;热水管道长期工作温度不应大于70℃、最大工作压力不应大于0.60MPa。
1.0.3建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.1塑料管是低碳、环保节能产品。随着我国石油化工工业和塑料加工技术的发展,是近十几年来发展起来的新型化学建材。2000年10月10日发布的“关于印发《国家化学建材产业‘十五’计划和2015年发展规划纲要》的通知”(建科[2000]217号),纲要指出:“化学建材的节能效益突出,保护生态环境;降低能耗、降低成本;提高建筑功能与质量,改善居住条件;减小建筑物自重,施工方便等优越性能”。
    建筑给水塑料管道具有耐腐蚀、使用寿命长、安全卫生、输水水质稳定、不产生污染、产品生产及输水能耗小、施工安装功效高等特点。原建设部《关于建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)公告》(第659号[2007]年6月14日)及相关指导性文件中,将建筑塑料给水管作为一种新型建筑材料在工程中重点推广应用。
1.0.2本条文所指的民用及工业建筑给水塑料管道仅用于生活给水系统自设计、施工及质量验收,包括管道直饮水系统。规定了冷水管道、热水管道的工作温度和最大工作压力范围。各类塑料管材产品,标准设计寿命均应大于50年。管道工程产品符合标准、按规程施工、在合理使用条件下,其使用寿命可大于50年。
1.0.3本规程与现行国家标准关系最密切的是《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242等。

 