目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.7管道水力计算
4.7.1建筑冷水给水塑料管道的单位长度沿程水头损失应按下式计算:
式中:i——冷水管单位长度沿程水头损失[kPa/m(100mm/m)];
Gh——海澄-威廉系数,可取140;
dj——管道的计算内径(m);
qg——给水管段的设计流量(m3/s)。
4.7.2建筑热水给水塑料管道的单位长度沿程水头损失,应按冷水管的单位长度沿程水头损失的80%计算。
4.7.3给水管道系统的设计流速不宜大于1.80m/s。
4.7.4管道系统的局部水头损失,宜根据管件的连接状况,按管网的沿程水头损失的百分比取值,并应符合下列规定:
1 当管(配)件内径与管道内径相一致、管材与管件承采用插式连接,采用三通分水时,宜取沿程水头损失的25%~30%,采用分水器分水时,宜取沿程水头损失的15%~20%;
2 当采用内径略小于管道内径的内插式管(配)件,采用三通分水时,宜取沿程水头损失的70%~80%,采用分水器分水时,宜取沿程水头损失的35%~40%。
4.7.1本规程公式(4.7.1)按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定。其中海澄-威廉系数按规范规定取140,有的国家取150~155,按此计算出管道单位长度水头损失更小,取140趋于安全。
4.7.2热水管道水头损失取冷水管的80%,简化了热水管道水力计算,是按欧洲普遍采用的简化方式计算。
4.7.4各种连接形式的局部水头损失,取沿程水头损失的百分数是根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定列出。
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。