附录D 柱的计算长度系数
表D-1 无侧移框架柱的计算长度系数μ


2 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
3 对底层框架柱:当柱与基础铰接时,取K2=0(对平板支座可取K2=0.1);当柱与基础刚接时,取K2=10。
4 当与柱刚性连接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度应乘以折减系数aN:
横梁远端与柱刚接和横梁远端铰支时:aN=1-Nb/NEb
横梁远端嵌固时:aN=1-Nb/(2NEb)
式中,NEb=π2EIb/l2,Ib为横梁截面惯性矩,l为横梁长度。
表D-2 有侧移框架柱的计算长度系数μ


2 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
3 对底层框架柱:当柱与基础铰接时,取K2=0(对平板支座可取K2=0.1);当柱与基础刚接时,取K2=10。
4 当与柱刚性连接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度应乘以折减系数aN:
横梁远端与柱刚接时:aN=1-Nb/(4NEb)
横粱远端铰支时:aN=1-Nb/NEb
横梁远端嵌固时:aN=1-Nb/(2NEb)
NEb的计算式见表D-1注4。
表D-3 柱上端为自由的单阶柱下段的计算长度系数μ2


表D-4 柱上端可移动但不转动的单阶柱下段的计算长度系数μ2


表D-5 柱上端为自由的双阶柱下段的计算长度系数μ3


续表D-5



D-6 柱顶可移动但不转动的双阶柱下段的计算长度系数μ3


续表D-6



查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录C 轴心受压构件的稳定系数
- 下一节:附录E 疲劳计算的构件和连接分类
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本设计规定
- 3.1 设计原则
- 3.2 荷载和荷载效应计算
- 3.3 材料选用
- 3.4 设计指标
- 3.5 结构或构件变形的规定
- 4 受弯构件的计算
- 4.1 强度
- 4.2 整体稳定
- 4.3 局部稳定
- 4.4 组合梁腹板考虑屈曲后强度的计算
- 5 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算
- 5.1 轴心受力构件
- 5.2 拉弯构件和压弯构件
- 5.3 构件的计算长度和容许长细比
- 5.4 受压构件的局部稳定
- 6 疲劳计算
- 6.1 一般规定
- 6.2 疲劳计算
- 7 连接计算
- 7.1 焊缝连接
- 7.2 紧固件(螺栓、铆钉等)连接
- 7.3 组合工字粱翼缘连接
- 7.4 粱与柱的刚性连接
- 7.5 连接节点处板件的计算
- 7.6 支座
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 焊缝连接
- 8.3 螺栓连接和铆钉连接
- 8.4 结构构件
- 8.5 对吊车梁和吊车桁架(或类似结构)的要求
- 8.6 大跨度屋盖结构
- 8.7 提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求
- 8.8 制作、运输和安装
- 8.9 防护和隔热
- 9 塑性设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 构件的计算
- 9.3 容许长细比和构造要求
- 10 钢管结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 构造要求
- 10.3 杆件和节点承载力
- 11 钢与混凝土组合梁
- 11.1 一般规定
- 11.2 组合梁设计
- 11.3 抗剪连接件的计算
- 11.4 挠度计算
- 11.5 构造要求
- 附录A 结构或构件的变形容许值
- 附录B 梁的整体稳定系数
- 附录C 轴心受压构件的稳定系数
- 附录D 柱的计算长度系数
- 附录E 疲劳计算的构件和连接分类
- 附录F 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~