消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

2.2 符号


2.2.1 作用和作用效应
Pe——土的膨胀力;
pk——相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
pkmax——应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值;
Qk——对应于荷载效应标准组合,最不利工况下作用于桩顶的竖向力;
sc——地基分级变形量;
se——地基土的膨胀变形量;
ses——地基土的胀缩变形量;
ss——地基土的收缩变形量;
νe——在大气影响急剧层内桩侧土的最大胀拔力标准值。
2.2.2 材料性能和抗力
fa——修正后的地基承载力特征值;
fak——地基承载力特征值;
qsa——桩的侧阻力特征值;
qpa——桩的端阻力特征值;
ω1——地表下1m处土的天然含水量;
ωp——土的塑限含水量;
γm ——基础底面以上土的加权平均重度;
δef ——土的自由膨胀率;
δep——某级荷载下膨胀土的膨胀率;
δs——土的竖向线缩率;
λs——土的收缩系数;
ψw——土的湿度系数。
2.2.3 几何参数
AP——桩端截面积;
d——基础埋置深度;
da——大气影响深度;
hi——第i层土的计算厚度;
h0——土样的原始高度;
hw——某级荷载下土样浸水膨胀稳定后的高度;
l——建筑物相邻柱基的中心距离;
la——桩端进入大气影响急剧层以下或非膨胀土层中的长度;
lp——基础外边缘至坡肩的水平距离;
up——桩身周长;
ν0——土样原始体积;
νw——土样在水中膨胀稳定后的体积;
zi——第i层土的计算深度;
zen——膨胀变形计算深度;
zsn——收缩变形计算深度;
β——设计斜坡的角度。
2.2.4 设计参数和计算系数
ψe——膨胀变形量计算经验系数;
ψes——胀缩变形量计算经验系数;
ψs——收缩变形量计算经验系数;
λ——桩侧土的抗拔系数。
条文说明
符号以沿用《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112-87既有符号为主,按属性分为四类:作用和作用效应、材料性能和抗力、几何参数、设计参数和计算系数。并根据现行标准体系对以下参数符号进行了修改:
1) “地基承载力标准值(fk)”改为“地基承载力特征值(fak)”;
2) “桩侧与土的容许摩擦力([fs])”改为“桩的侧阻力特征值(qsa)”;
3) “桩端单位面积的容许承载力([fp])”改为“桩的端阻力特征值(qpa)”。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

膨胀土地区建筑技术规范 GB50112-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载