目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.3 建筑物施工
6.3.1 底层现浇钢筋混凝土楼板(梁),宜采用架空或桁架支模的方法,并应避免直接支撑在膨胀土上。浇筑和养护混凝土过程中应注意养护水的管理,并应防止水流(渗)入地基内。
6.3.2 散水应在室内地面做好后立即施工。施工前应先夯实基土,基土为回填土时,应检查回填土质量,不符合要求时,应重新处理。伸缩缝内的防水材料应充填密实,并应略高于散水,或做成脊背形状。
6.3.3 管道及其附属建筑物的施工,宜采用分段快速作业法。管道和电缆沟穿过建筑物基础时,应做好接头。室内管沟敷设时,应做好管沟底的防渗漏及倾向室外的坡度。管道敷设完成后,应及时回填、加盖或封面。
6.3.4 水池、水沟等水工构筑物应符合防漏、防渗要求,混凝土浇筑时不宜留施工缝,必须留缝时应加止水带,也可在池壁及底板增设柔性防水层。
6.3.5 屋面施工完毕,应及时安装天沟、落水管,并应与排水系统及时连通。散水的伸缩缝应避开水落管。
6.3.6 水池、水塔等溢水装置应与排水管沟连通。
6.3.6 工程竣工使用后,防止建(构)筑物给排水渗入地基,其给排水系统应有效连通,溢水装置应与排水管沟连通。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 地基和基础施工
- 下一节:7 维护管理
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 勘察
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程特性指标
- 4.3 场地与地基评价
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 地基计算
- 5.3 场址选择与总平面设计
- 5.4 坡地和挡土结构
- 5.5 建筑措施
- 5.6 结构措施
- 5.7 地基基础措施
- 5.8 管道
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基和基础施工
- 6.3 建筑物施工
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护和检修
- 7.3 损坏建筑物的治理
- 附录A 膨胀土自由膨胀率与蒙脱石含量、阳离子交换量的关系
- 附录B 建筑物变形观测方法
- 附录C 现场浸水载荷试验要点
- 附录D 自由膨胀率试验
- 附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
- 附录F 不同压力下的膨胀率及膨胀力试验
- 附录G 收缩试验
- 附录H 中国部分地区的蒸发力及降水量表
- 附录J 使用要求严格的地面构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~