中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 常用的构件隔热防护措施


C.0.1 屋面板等围护构件,表面应粉憎水膨胀珍珠岩砂浆或喷超细无机纤维隔热层(图C.0.1)。

 屋面板等隔热措施
图C.0.1 屋面板等隔热措施

1-屋面板;2-隔热层

C.0.2 钢筋混凝土承重结构构件的隔热,宜在构件表面外包玻璃丝棉毯或外包玻璃丝棉毯加铁板网(图C.0.2-1);当构件表面离热源较近,且表面温度大于150℃时,应外包钢板,并应根据温度情况在钢板与构件之间填岩棉、矿棉或预留流动空气层(图C.0.2-2)。

 梁的隔热措施
图C.0.2-1 梁的隔热措施

1-构件;2-玻璃丝棉毯;3-铁板网

 构件离热源较近时的隔热措施
图C.0.2-2 构件离热源较近时的隔热措施

1-构件;2-钢板;3-岩棉、矿棉;4-流动空气层

C.0.3 钢筋混凝土柱应采用矩形截面,并应根据热源作用情况,全断面或部分断面包半砖厚的护壁;在稳定热源作用下,应在护壁与柱之间预留流动空气层(图C.0.3)。

 钢筋混凝土柱隔热措施
图C.0.3 钢筋混凝土柱隔热措施

1-构件;2-120厚砖隔热层;3-流动空气层

C.0.4 面对高温炉口或钢渣飞溅的构件表面,应设钢板防护。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读