消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

附录C 净化空调系统设计对维护管理的要求


C.0.1 洁净室的净化空气监测频数宜按表C.0.1的规定进行监测。

表C.0.1 洁净室的净化空气监测频数
表C.0.1 洁净室的净化空气监测频数

C.0.2 当出现下列任何一种情况时,应更换高效空气过滤器:
    1 气流速度降到最低限度。即使更换初效、中效空气过滤器后,气流速度仍不能增大。
    2 高效空气过滤器的阻力达到初阻力的1.5倍~2.0倍。
    3 高效空气过滤器出现无法修补的渗漏。
C.0.3 当洁净厂房内采用高效真空吸尘器进行清扫时,应定期检查吸尘器排气口的含尘浓度。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

洁净厂房设计规范 GB50073-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载