消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 石油库 oil depot
    收发、储存原油、成品油及其他易燃和可燃液体化学品的独立设施。
2.0.2 特级石油库 super oil depot
    既储存原油,也储存非原油类易燃和可燃液体,且储罐计算总容量大于或等于1200000m³的石油库。
2.0.3 企业附属石油库 oil depot attached to an enterprise
    设置在非石油化工企业界区内并为本企业生产或运行服务的石油库。
2.0.4 储罐 tank
    储存易燃和可燃液体的设备。
2.0.5 固定顶储罐 fixed roof tank
    罐顶周边与罐壁顶部固定连接的储罐。
2.0.6 外浮顶储罐 external floating roof tank
    顶盖漂浮在液面上的储罐。
2.0.7 内浮顶储罐 internal floating roof tank
    在固定顶储罐内装有浮盘的储罐。
2.0.8 立式储罐 vertical tank
    固定顶储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐的统称。
2.0.9 地上储罐 above ground tank
    在地面以上,露天建设的立式储罐和卧式储罐的统称。
2.0.10 埋地卧式储罐 underground storage oil tank
    采用直接覆土或罐池充沙(细土)方式埋设在地下,且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0.2m的卧式储罐。
2.0.11 覆土立式油罐 buried vertical oil tank
    独立设置在用土掩埋的罐室或护体内的立式油品储罐。
2.0.12 覆土卧式油罐 buried horizontal oil tank
    采用直接覆土或埋地方式设置的卧式油罐,包括埋地卧式油罐。
2.0.13 覆土油罐 buried oil tank
    覆土立式油罐和覆土卧式油罐的统称。
2.0.14 浅盘式内浮顶储罐 pan internal floating roof tank
    浮顶无隔舱、浮筒或其他浮子,仅靠盆形浮顶直接与液体接触的内浮顶储罐。
2.0.15 敞口隔舱式内浮顶 open-top bulk-headed internal floating roof
    浮顶周圈设置环形敞口隔舱,中间仅为单层盘板的内浮顶。
2.0.16 压力储罐 pressurized tank
    设计压力大于或等于0.1MPa(罐顶表压)的储罐。
2.0.17 低压储罐 low-pressure tank
    设计压力大于6.0kPa且小于0.1MPa(罐顶表压)的储罐。
2.0.18 单盘式浮顶 single-deck floating roof
    浮顶周圈设环形密封舱,中间仅为单层盘板的浮顶。
2.0.19 双盘式浮顶 double-deck floating roof
    整个浮顶均由隔舱构成的浮顶。
2.0.20 罐组 a group of tanks
    布置在同一个防火堤内的一组地上储罐。
2.0.21 储罐区 tank farm
    由一个或多个罐组或覆土储罐构成的区域。
2.0.22 防火堤 dike
    用于储罐发生泄漏时,防止易燃、可燃液体漫流和火灾蔓延的构筑物。
2.0.23 隔堤 dividing dike
    用于防火堤内储罐发生少量泄漏事故时,为了减少易燃、可燃液体漫流的影响范围,而将一个储罐组分隔成多个区域的构筑物。
2.0.24 储罐容量 nominal volume of tank
    经计算并圆整后的储罐公称容量。
2.0.25 储罐计算总容量 calculate nominal volume of tank
    按照储存液体火灾危险性的不同,将储罐容量乘以一定系数折算后的储罐总容量。
2.0.26 储罐操作间 operating room for tank
    覆土油罐进出口阀门经常操作的地点。
2.0.27 易燃液体 flammable liquid
    闪点低于45℃的液体。
2.0.28 可燃液体 combustible liquid
    闪点高于或等于45℃的液体。
2.0.29 液化烃 liquefied hydrocarbon
    在15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体,包括液化石油气。
2.0.30 沸溢性液体 boil-over liquid
    因具有热波特性,在燃烧时会发生沸溢现象的含水黏性油品(如原油、重油、渣油等)。
2.0.31 工艺管道 process pipeline
    输送易燃液体、可燃液体、可燃气体和液化烃的管道。
2.0.32 操作温度 operating temperature
    易燃和可燃液体在正常储存或输送时的温度。
2.0.33 铁路罐车装卸线 railway for oil loading and unloading
    用于易燃和可燃液体装卸作业的铁路线段。
2.0.34 油气回收装置 vapor recovery device
    通过吸附、吸收、冷凝、膜分离、焚烧等方法,将收集来的可燃气体进行回收处理至达标浓度排放的装置。
2.0.35 明火地点 open flame site
    室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。
2.0.36 散发火花地点 sparking site
    有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊(割)等的固定地点。
2.0.37 库外管道 external pipeline
    敷设在石油库围墙外,在同一个石油库的不同区域的储罐区之间、储罐区与易燃和可燃液体装卸区之间的管道,以及两个毗邻石油库之间的管道。
2.0.38 有毒液体 toxic liquid
    按现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230的规定,毒性程度划分为极度危害(Ⅰ级)、高度危害(Ⅱ级)、中度危害(Ⅲ级)和轻度危害(Ⅳ级)的液体。
条文说明
2.0.1 本条将“石油库”的定义修改为“收发、储存原油、成品油及其他易燃和可燃液体化学品的独立设施”,相比本规范2002年版扩大了适用范围,将液体化工品纳入到本规范适用范围之中,解决了以往液体化工品库没有适用规范的问题。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

石油库设计规范 GB50074-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载