13.1 给水
13.1.1 石油库的水源应就近选用地下水、地表水或城镇自来水。水源的水质应分别符合生活用水、生产用水和消防用水的水质标准。企业附属石油库的给水,应由该企业统一考虑。石油库选用城镇自来水做水源时,水管进入石油库处的压力不应低于0.12MPa。
13.1.2 石油库的生产和生活用水水源,宜合并建设。合并建设在技术经济上不合理时,亦可分别设置。
13.1.3 石油库水源工程供水量的确定,应符合下列规定:
1 石油库的生产用水量和生活用水量应按最大小时用水量计算。
2 石油库的生产用水量应根据生产过程和用水设备确定。
3 石油库的生活用水宜按25L/人·班~35L/人·班、用水时间为8h、时间变化系数为2.5~3.0计算。洗浴用水宜按40L/人·班~60 L/人·班、用水时间为1h计算。由石油库供水的附属居民区的生活用水量,宜按当地用水定额计算。
4 消防、生产及生活用水采用同一水源时,水源工程的供水量应按最大消防用水量的1.2倍计算确定。当采用消防水池(罐)时,应按消防水池(罐)的补充水量、生产用水量及生活用水量总和的1.2倍计算确定。
5 当消防与生产采用同一水源,生活用水采用另一水源时,消防与生产用水的水源工程的供水量应按最大消防用水量的1.2倍计算确定。采用消防水池(罐)时,应按消防水池(罐)的补充水量与生产用水量总和的1.2倍计算确定。生活用水水源工程的供水量应按生活用水量的1.2倍计算确定。
6 当消防用水采用单独水源、生产与生活用水合用另一水源时,消防用水水源工程的供水量,应按最大消防用水量的1.2倍计算确定。设消防水池(罐)时,应按消防水池补充水量的1.2倍计算确定。生产与生活用水水源工程的供水量,应按生产用水量与生活用水量之和的1.2倍计算确定。
13.1.4 石油库附近有江、河、湖、海等合适的地面水源时,地面水源宜设置为石油库的应急消防水源。
13.1.2 石油库的生产用水量不大,一般石油库的生活用水量也不大,两者合建可以节约建设资金,也便于操作和管理。
特殊情况也可以分别建设,例如沿海地区,用量很大的消防用水可采用海水做水源。
13.1.3 在石油库的各项用水量中,消防用水量远大于生产用水量和生活用水量,所以当消防用水与生产生活用水使用同一水源时,按1.2倍消防用水量作为水源工程的供水量是可行的。
13.1.4 在有条件的情况下,利用储备库附近的江、河、湖、海等作为储备库的应急消防水源,可满足在发生极端火灾事故时对大量消防水的需求。
- 上一节:13 给排水及污水处理
- 下一节:13.2 排水
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 库址选择
- 5 库区布置
- 5.1 总平面布置
- 5.2 库区道路
- 5.3 竖向布置及其他
- 6 储罐区
- 6.1 地上储罐
- 6.2 覆土立式油罐
- 6.3 覆土卧式油罐
- 6.4 储罐附件
- 6.5 防火堤
- 7 易燃和可燃液体泵站
- 8 易燃和可燃液体装卸设施
- 8.1 铁路罐车装卸设施
- 8.2 汽车罐车装卸设施
- 8.3 易燃和可燃液体装卸码头
- 9 工艺及热力管道
- 9.1 库内管道
- 9.2 库外管道
- 10 易燃和可燃液体灌桶设施
- 10.1 灌桶设施组成和平面布置
- 10.2 灌桶场所
- 10.3 桶装液体库房
- 11 车间供油站
- 12 消防设施
- 12.1 一般规定
- 12.2 消防给水
- 12.3 储罐泡沫灭火系统
- 12.4 灭火器材配置
- 12.5 消防车配备
- 12.6 其他
- 13 给排水及污水处理
- 13.1 给水
- 13.2 排水
- 13.3 污水处理
- 13.4 漏油及事故污水收集
- 14 电气
- 14.1 供配电
- 14.2 防雷
- 14.3 防静电
- 15 自动控制和电信
- 15.1 自动控制系统及仪表
- 15.2 电信
- 16 采暖通风
- 16.1 采暖
- 16.2 通风
- 附录A 计算间距的起讫点
- 附录B 石油库内易燃液体设备、设施的爆炸危险区域划分
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~