目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
第二章 消防基础设施要求
第七条 设有农家乐(民宿)的村镇,其消防基础设施应与农村基础设施统一建设和管理。
第八条 设有农家乐(民宿)的村镇建设给水管网时,应配置消火栓。已有给水管网但未配置消火栓的地区,村镇改造时应统一配置室外消火栓。无给水管网的地区,村镇改造时应设置天然水源取水设施或消防水池,山区宜设置高位消防水池。消防水池的容量不宜小于144m³,当村镇内的农家乐(民宿)柱、梁、楼板为可燃材料时,消防水池的容量不宜小于200m³。
第九条 砖木结构、木结构的农家乐(民宿)连片分布的区域,应采取设置防火隔离带、设置防火分隔、开辟消防通道、提高建筑耐火等级、改造给水管网、增设消防水源等措施,改善消防安全条件、降低火灾风险。
- 上一节:第一章 总则
- 下一节:第三章 消防安全技术措施
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
-
笔记需登录后才能查看哦~