6.3 雾化角的测量


     试样数量为3只,试验装置如图2所示,将喷头安装在试验装置的回转中心线上,使雾化角顶点位于集水器所在的圆弧的中心。试验压力为0.35MPa,待压力稳定后,由装置的角度刻度盘读出喷洒的主水流在集水器内所形成的夹角的角度值,即雾化角。每个试样的测量结果均应符合5.3的规定。
     注:本试验也可用其他有效的方法进行测量,如照相、投影等。
 
图2 雾化角测试装置