6.9 二氧化硫腐蚀试验


6.9.1 试样数量为5只。在额定工作压力下,测量每只水雾喷头的流量。
6.9.2 试验在化工腐蚀试验箱内进行。工作室内按体积比,24 h内加入1%的二氧化硫。在工作室的底部,用平底大口的器皿盛入足够的蒸馏水,让其自由挥发,以形成潮湿的环境。工作室内的温度保持(45±1)℃。
     经流量测试的5只试样用支撑架悬吊于工作室的中间部位,在距试样5 cm的上部加罩,以免工作室顶部凝结的液滴滴在试样上。
     本试验历时16 d,试验结束后,将水雾喷头洗净,并在温度(20±5)℃、相对湿度不超过70%的环境中干燥7d,然后检查水雾喷头的腐蚀情况,试验结果应符合5.9.1规定。
6.9.3 在额定工作压力下,测量经二氧化硫腐蚀试验后的水雾喷头的流量,并与6.9.1的试验数值进行比较,结果应符合5.9.2的规定。
 