4.13 耐火性能


     采用熔点低于800℃的金属材料或非金属材料制作阀体和阀盖的雨淋报警阀,按5.10的规定进行试验,充满水的雨淋报警阀应能承受800℃耐火试验15 min,试验后阀瓣组件应能自由开启,阀体应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持2 min,无永久变形或损坏。