目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 水压密封试验
水压密封试验前,将消防炮受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.1倍,保持3 min,结果应符合6.4的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 消防炮操纵性能试验
- 下一节:7.5 水压强度试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。