7.8 水炮和泡沫炮射程的测量


7.8.1 试验条件
     水炮和泡沫炮射程的测量须在平坦的场地上进行。试验时在炮的进口处装一压力表,压力表精度不低于1.5级。水炮或泡沫炮的仰角为30°±2°,水炮或泡沫炮出口离地面垂直距离不超过3 m,顺风向喷射,风速小于2 m/s,以水炮或泡沫炮出口铅垂线与地面交点为原点(起始点)测量射程。
7.8.2 试验操作
     启动水泵使水炮或泡沫炮顺风向喷射,当水炮或泡沫炮进口压力达到额定工作压力并稳定后,用秒表测定不少于10 s时间连续洒落介质的最远点,该点至原点之间的距离即为水炮或泡沫炮的射程。
     测得的水炮或泡沫炮的射程应相应符合表1、表2、表3的规定。