消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 斥水性


6.4.1 试剂、仪器           
    a) 氯化钠:化学纯;           
    b) 培养皿:φ70mm;           
    c) 吸量管:0.5mL;           
    d) 干燥器:φ220mm。          
6.4.2 试验步骤          
6.4.2.1 在培养皿中放入过量的超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。          
6.4.2.2 在灭火剂表面三个不同点用吸量管各滴0.3mL蒸馏水。          
6.4.2.3 将培养皿放在温度为(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液(相对湿度75%)的干燥器内1h。          
6.4.2.4 取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。          
6.4.3 试验结果           
    观察超细干粉灭火剂试样,有无明显吸水、结块现象。  
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回