目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.8 电绝缘性
6.8.1 仪器、设备
a) 升压变压器:输出电压可连续升到5kV以上;
b) 电极:由抛光的黄铜板制成,直径25mm,厚度不小于3mm,边缘成直角,两电极间距离为2.50mm±0.1mm;
c) 试验房间:试验房间的净体积应不小于100m3,其长、宽均不小于4m,高度H为3.7m±0.2m。
6.8.2 试验步骤
做灭火试验以前,将电极固定在试验房间内距底部50mm、距火灾模型不大于1m处,喷射结束后,调节变压器为电极施加4kV电压,保持5min。
6.8.3 试验结果
施加4kV电压,保持5min记录是否击穿。
- 上一节:6.7 90%粒径
- 下一节:6.9 灭B、C类火效能
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。