消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.4 交变水冲击试验


    将试样按最小弯曲半径弯成90°安装在试验装置上并固定,向试验管路中充水排出空气,然后进行20000次压力从0MPa至额定工作压力的交变水压冲击试验,试验频率为每分钟6次。
    在试验过程中,检查试样情况。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载