7.11 局部阻力损失——等效长度试验


7.11.1 如图3a)所示,试验管路公称直径为DN150,将一只与消防洒水软管末端口径相适合的喷头装配在试验管路上,使入口压力从0.10MPa升至1.20MPa,每次增加0.10MPa,记录各压力点下流量,按式(5)计算出流量系数K2
7.11.2 将消防洒水软管与喷头连接好,另一端与试验管路连接,按图3b)所示软管处于拉直状态,使入口压力从0.10MPa升至1.20MPa,每次增加0.10MPa,记录各压力点下流量,按式(5)计算出流量系数K1
    式中:
    K1——流量系数;
    Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
    p——入口压力,单位为兆帕(MPa)。
7.11.3 按式(1)和式(2)计算出其等效长度。
7.11.4 进行完上述试验后,试样按图3c)所示,将试样按最小弯曲半径R进行最多数目的弯曲后重新按上述步骤进行试验,计算出其等效长度。
图3 等效长度试验图