4 分类及标记


4.1 按阀门控制方式分类见表1。

表1 按阀门控制方式分类
表1 按阀门控制方式分类

4.2 按阀门功能分类见表2。

表2 按阀门功能分类
表2 按阀门功能分类

4.3 按外形分类分为矩形阀门和圆形阀门。
4.3.1 圆形阀门常用规格见表3。

表3 圆形阀门常用规格

4.3.2 矩形阀门常用规格见表4。

表4 矩形阀门常用规格

4.4 标记
4.4.1 防火阀的名称符号为FHF。
4.4.2 排烟防火阀的名称符号为PFHF。
4.4.3 排烟阀的名称符号为PYF。
4.4.4 阀门标记为:

    标记示例
    示例1:FHF WSDj-F-630×500表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电机关闭方式和风量调节功能,公称尺寸为630mm×500mm的防火阀。
    示例2:PFHF WSDc-Y-ф1000表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭方式和远距离复位功能,公称直径为1000mm的排烟防火阀。
    示例3:PYF SDc-K-400×400表示具有手动开启、电控电磁铁开启方式和阀门开启位置信号反馈功能,公称尺寸为400mm×400mm的排烟阀。