6.5 温感器控制


6.5.1 基本要求
    防火阀或排烟防火阀应具备温感器控制方式,使其自动关闭。
6.5.2 温感器不动作性能
6.5.2.1 防火阀中的温感器在65℃±0.5℃的恒温水浴中5min内应不动作。
6.5.2.2 排烟防火阀中的温感器在250℃±2℃的恒温油浴中5min内应不动作。
6.5.3 温感器动作性能
6.5.3.1 防火阀中的温感器在73℃±0.5℃的恒温水浴中1min内应动作。
6.5.3.2 排烟防火阀中的温感器在285℃±2℃的恒温油浴中2min内应动作。