6.1 试件制备


6.1.1 基材的选择
    试验用基材为电缆外径为(30±2)mm,导体截面积为3×50m㎡+1×25m㎡,且护套氧指数值为25.0±0.5的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电缆表面应平整光滑。
6.1.2 试件长度及数量
    试件长度及数量应符合表2的要求。

表2 试件长度及数量
表2 试件长度及数量

6.1.3 试件的涂覆
    试件应按产品说明书的规定进行涂覆,涂覆间隔时间不少于24h,每次涂覆应均匀。阻燃性试件其一端500mm的长度不应涂覆电缆防火涂料,其余试件涂覆长度为试件长度。
6.1.4 状态调节
    试件达到规定的涂层厚度后,应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境条件下调节至质量恒定(相隔24h两次称量,其质量变化率不大于0.5%)。
6.1.5 涂层厚度
    经状态调节至质量恒定后,涂层厚度应为(1±0.1)mm。涂层厚度的测定方法如下:
    选用阻燃性试件来测定涂层厚度。从距试件涂覆端100mm处开始,每间隔400mm确定一个测点,共8个测点。涂覆前记录8个测点电缆的周长(Li)。涂覆后在测点上测量经状态调节至质量恒定后该测点的周长(Li')。测量值保留到小数点后一位,单位为毫米(mm)。
    用式(1)计算每个测点的涂层厚度。

    式中:
    i——测点号(1~8);
    ——测点处涂层厚度,单位为毫米(mm);

    Li——测点处涂覆前电缆周长,单位为毫米(mm);
    ——测点处涂覆后电缆周长,单位为毫米(mm)。

    涂层厚度取8个测点涂层厚度的平均值,结果修约到小数点后一位,单位为毫米(mm)。