6.8 耐盐水性


6.8.1 试件的封端按6.7.1的规定进行。
6.8.2 将三个试件封端的部分分别浸入三只盛浓度为3%氯化钠溶液的玻璃容器中,浸入深度为2/3试件长度。
6.8.3 试验期间,每隔24h应观察一次并记录试验现象。试验至规定时间后,取出试件,用滤纸吸干试件表面浸液,目视察试件,是否有起皱、剥落、起泡现象并予以记录。
6.8.4 三个试件中至少应有二个试件满足表1第6项的规定要求。