目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.20 低温试验
6.20.1 目的
检验探测器在低温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.20.2 要求
探测器在低温环境条件下的性能应满足5.1.17条要求。
6.20.3 方法
6.20.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。
6.20.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1°C/min的降温速率,使试验箱内温度降至-40°C±2℃并保持2h(适用于室外使用型探测器)或 0℃±2℃并保持2h(适用于室内使用型探测器)。
6.20.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.20.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.19 高温试验
- 下一节:6.21 恒定湿热试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 电压波动试验
- 6.11 全量程指示偏差试验
- 6.12 响应时间试验
- 6.13 高浓度淹没试验
- 6.14 绝缘电阻试验
- 6.15 耐压试验
- 6.16 辐射电磁场试验
- 6.17 静电放电试验
- 6.18 电瞬变脉冲试验
- 6.19 高温试验
- 6.20 低温试验
- 6.21 恒定湿热试验
- 6.22 振动试验
- 6.23 跌落试验
- 6.24 长期稳定性试验
- 6.25 气体干扰试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A(规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~