消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.25 气体干扰试验


6.25.1 目的
       检验室内使用的探测器抗气体干扰的能力。
6.25.2 要求
       室内使用的探测器抗气体干扰的能力应满足5.1.19条要求。
6.25.3 方法
6.25.3.1 将处于正常监视状态的探测器置于体积分数为0.1%的乙醇环境中工作10min后,再将探测器置于正常环境条件下工作10min。
6.25.3.2 试验期间,观察并记录探测器是否发出报警信号或故障信号。
6.25.3.3 试验结束后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已作废】可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB15322.2-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载