5 评价方法


5.1 自然毒性评价
    按 4.2 规定的试验方法,经过 20min 的染毒试验,染毒期结束时丧失逃离能力的试验小鼠不超过50%,且试验小鼠在染毒期及其后72h内死亡率不超过50%,则判定该气体灭火剂在该试验浓度下自然毒性为通过;否则,重复该试验两次,若三次试验结果的平均值符合上述要求,则综合判定该气体灭火剂在该试验浓度下自然毒性为通过。不符合上述情况均判定该气体灭火剂在该试验浓度下自然毒性为不通过。
5.2 火场毒性评价
    按4.3规定的试验方法,经过20min的染毒试验,染毒期结束时丧失逃离能力的试验小鼠不超过50%,且试验小鼠在染毒期及其后72h内死亡率不超过50%,则判定该气体灭火剂在该试验浓度下火场毒性为通过;否则,重复该试验两次,若三次试验结果的平均值符合上述要求,则综合判定该气体灭火剂在该试验浓度下火场毒性为通过。
    不符合上述情况均判定该气体灭火剂在该试验浓度下火场毒性为不通过。