5.4 指挥模拟训练子系统
5.4.1 指挥模拟训练子系统的模拟训练功能应符合下列要求:
1 能根据灭火救援预案进行三维动态仿真演练;
2 能对重特大火灾及灾害事故跨区域作战、多层次现场指挥进行模拟训练;
3 能依据灭火救援指挥评价体系,对指挥效果进行三维动态仿真评估。
5.4.2 指挥模拟训练子系统的虚拟仿真功能应符合下列要求:
1 能建立火灾及灾害事故、灭火救援车辆、人员、装备器材、场景等三维动态模型;
2 能将灭火救援二维文字预案转换为三维动态的数字化预案;
3 能依据灭火救援指挥方案,编辑设计灭火救援指挥三维动态的数字化预案。
5.4.1 本条参照美国、法国、日本等国家同类系统及标准,规定了指挥模拟训练子系统的模拟训练功能要求。指挥模拟训练子系统应能够利用系统资源进行重特大火灾灭火救援预案的三维动态仿真演练、跨区域作战、多层次现场指挥进行模拟训练和效果评估。
5.4.2 本条参考国际上比较成熟的三维建模软件、驱动软件规定了指挥模拟训练子系统的虚拟仿真功能的要求。
5.4.2 本条参考国际上比较成熟的三维建模软件、驱动软件规定了指挥模拟训练子系统的虚拟仿真功能的要求。