目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 故障报警功能试验
5.5.1 目的
检验终端机的故障报警功能。
5.5.2 方法
5.5.2.1 按照4.2.5要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样故障声、光信号、故障指示灯(器)、故障时间及部位等情况。
5.5.2.2 手动消除故障声信号,并使另一部位发出故障信号,检查试样消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。
5.5.2.3 手动复位试样,记录试样发出尚未排除故障信号的时间;排除所有输入的故障信号,手动复位试样后(故障自动恢复除外),观察并记录试样的指示情况。
5.5.3 要求
试样的故障报警功能应满足4.2.5要求。
- 上一节:5.4 基本性能试验
- 下一节:5.6 自检功能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 总则
- 4.2 整机性能
- 4.3 主要部(器)件性能
- 5 试验
- 5.1 总则
- 5.2 主要部(器)件检查
- 5.3 外壳防护等级试验
- 5.4 基本性能试验
- 5.5 故障报警功能试验
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电气试验
- 5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.10 静电放电抗扰度试验
- 5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.13 低温(运行)试验
- 5.14 高温(运行)试验
- 5.15 恒定湿热(运行)试验
- 5.16 恒定湿热(耐久)试验
- 5.17 振动(正弦)(运行)试验
- 5.18 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.19 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、使用说明书
- 7.1 标志
- 7.2 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~