5.14 高温(运行)试验
5.14.1 目的
检验终端机在高温条件下工作的适应性。
5.14.2 方法
5.14.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源。
5.14.2.2 调节试验箱温度,使其在25℃±2℃温度下保持30min±5min,然后在2h内升温至+85℃±2℃。
5.14.2.3 在+85℃±2℃温度下,保持4h,按5.4进行基本性能试验。
5.14.2.4 断开电源,调节试验箱温度,降温至25℃±2℃,并保持30min±5min。
5.14.2.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.4进行基本性能试验。
5.14.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足4.2.2要求。
5.14.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。