4.4 射频电磁场辐射抗扰度试验


4.4.1 目的
    检验收发装置在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
4.4.2 方法
4.4.2.1 将试样按GB/T 17626.3-1998的7.1规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常工作状态20min。
4.4.2.2 按GB/T 17626.3-1998的第8章规定的试验方法对试样施加表2所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按4.3进行基本性能试验。
表2
4.4.3 要求
    试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样应满足3.2.2要求。
4.4.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.3-1998的相关规定。