附录D (资料性附录)喷水冲击试验应用指南


D.1 喷水冲击试验应用时机
在实际火场灭火救援时,建筑分隔构件可能会受到消防水龙的喷水冲击作用,从而增加了建筑分隔构件完整性提前破坏的可能性。因此,我们在设计建筑分隔构件时可以考虑其抵抗喷水冲击的能力。建筑分隔构件所涉及的种类有防火墙、防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火窗、楼板等。当上述构件在按照GB/T 9978.1规定的耐火试验方法进行耐火试验时,可根据需要附加喷水冲击试验。
D.2 喷水冲击试验结果判定方法
喷水冲击试验结果的判定方法,一般在其他标准(如产品标准)中进行规定,可包括以下内容:
a) 在喷水冲击试验过程中,记录试件出现垮塌、穿透性开口的时间,若此时间未达到规定的时间,喷水冲击试验即可终止,可认为试件的喷水冲击试验不合格;
b) 如果试验过程中未出现上述情况,则喷水冲击试验达到规定的时间结束后,可测量构件的变形以及所安装配件的牢固度情况,以此判定试验结果是否合格。
D.3 喷水冲击试验的试验报告
如需要对喷水冲击试验出具试验报告,则试验报告内容可包括:
a) 试验依据的标准编号;
b) 试件结构细节的描述,包括规格尺寸等;
c) 试件的耐火试验时间;
d) 喷水压力、喷水时间;
e) 喷水冲击试验的结果信息,包括有关试件出现垮塌、穿透性开口的时间和变形结果的测量与观察、安装配件出现脱落的情况等。