3 术语和定义


    GB 7956.1-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB 7956.1-2014中的某些术语和定义。
3.1 压缩空气泡沫消防车 compressed air foam system fire fighting vehicle
    主要装备水罐和泡沫液罐,通过压缩空气泡沫系统喷射泡沫灭火的消防车。
    [GB 7956.1-2014,定义3.1.8]
3.2 压缩空气泡沫系统 compressed air foam system;CAFS
    主要由消防泵、压缩空气系统、泡沫比例混合系统、喷射装置、管路系统等组成,能产生压缩空气泡沫的装置。
3.3 泡沫比例混合系统 foam proportioning system
    由泡沫比例混合器、泡沫液泵、控制装置、管路装置等部件组成,能将水和泡沫液按一定比例混合的系统。
3.4 A类泡沫 class A foam
    主要用于扑救A类火灾的泡沫。
3.5 干泡沫 dry foam
    发泡倍数不低于10倍,混合比不大于1%,可在规定时间内稳定附着在垂直壁面的A类泡沫。
3.6 湿泡沫 wet foam
    发泡倍数低于10倍,混合比不小于0.2%,且具有较好流淌性的A类泡沫。
3.7 A 类泡沫专用枪 nozzle for class A foam
    用于喷射A类干泡沫和湿泡沫、喷嘴直径不小于19mm的消防枪。