目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 仪器、仪表的试验
5.5.1 按GB 7956.1-2014中6.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合4.5.1的要求。
5.5.2 目测检查仪器、仪表的显示或指示,判断试验结果是否符合4.5.2的要求。
5.5.3 目测检查真空表,判断试验结果是否符合4.5.3的要求。
5.5.4 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排出残余空气。关闭出口阀门,用试压泵向管路内加压注水,当试验压力达到压缩空气泡沫系统运行时消防泵最大允许出口压力的1.5倍值后,保持3min。对测试管路进行检查,判断试验结果是否符合4.5.4的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 基本要求
- 4.2 整车要求
- 4.3 底盘改制要求
- 4.4 专用装置要求
- 4.5 仪器、仪表
- 4.6 车身、器材箱以及器材的摆放、固定和配备
- 4.7 警报灯具
- 4.8 随车文件、工具及易损件
- 5 试验方法
- 5.1 基本要求试验
- 5.2 整车要求试验
- 5.3 底盘改制要求试验
- 5.4 专用装置要求试验
- 5.5 仪器、仪表的试验
- 5.6 车身、器材箱以及器材的摆放、固定和配备试验
- 5.7 警报灯具试验
- 5.8 随车文件、工具及易损件检查
- 6 检验规则
- 6.1 检验分类
- 6.2 判定规则
- 7 标志、包装、运输和贮存
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 7.3 运输
- 7.4 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~