目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国公共安全行业标准
七氟丙烷泡沫灭火系统
Heptafluoropropane foam fire extinguishing system
GA 1288-2016
七氟丙烷泡沫灭火系统
Heptafluoropropane foam fire extinguishing system
GA 1288-2016
2016-03-10发布 2016-08-10实施
中华人民共和国公安部 发布
本标准第5章和第7章内容为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准参加起草单位:天津市公安消防总队、中石化青岛安全工程研究院、中国天辰工程有限公司、 杭州新纪元消防科技有限公司、萃联(中国)消防设备制造有限公司、上海金盾消防安全设备有限公司。
本标准主要起草人:白殿涛、智会强、刘连喜、罗宗军、田立伟、王海娟、周建红、王诣青、秘义行、 谈龙妹、汤麟、王俊扬、王德凤、邵红林。
本标准为首次发布。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 系统
- 5.2 泡沬灭火剂和七氟丙烷灭火剂
- 5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 5.6 七氟丙烷供给装置
- 5.7 操控柜
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)七氟丙烷比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)七氟丙烷泡沬产生器试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)七氟丙烷储存装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)七氟丙烷控制阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)操控柜试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~