目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 七氟丙烷泡沬产生器
5.5.1 标志
七氟丙烷泡沫产生器的明显位置应设置永久性标志牌,内容至少应包括:产品名称、规格型号、工作压力范围、流量、生产单位名称和商标、产品编号等参数。
标志牌按照6.11进行盐雾腐蚀试验后标志应清晰可识。
5.5.2 材料
七氟丙烷泡沫产生器本体应采用奥氏体不锈钢材料制作。
5.5.3 流量系数
按6.7进行流量系数试验,实测流量系数K与生产商公布值的偏差不应超过±5%。
流量系数按式(1)计算:
式中:
Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
P——压力,单位为兆帕(MPa)。
5.5.4 主要性能参数
按照6.7、6.8的规定进行试验,七氟丙烷泡沫产生器主要性能参数应符合表3的规定。
按6.4进行耐水冲击试验,七氟丙烷泡沫产生器在1.1倍最大工作压力的水压下,连续冲击10min, 应无松动、损坏。
5.5.6 导流板性能
导流板应采用熔点高于800℃的耐高温材料;按6.9进行导流板性能试验,泡沫经导流板后应沿壁流下,不应有明显离壁现象。
按6.4进行耐水冲击试验,七氟丙烷泡沫产生器在1.1倍最大工作压力的水压下,连续冲击10min, 应无松动、损坏。
5.5.6 导流板性能
导流板应采用熔点高于800℃的耐高温材料;按6.9进行导流板性能试验,泡沫经导流板后应沿壁流下,不应有明显离壁现象。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 下一节:5.6 七氟丙烷供给装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 系统
- 5.2 泡沬灭火剂和七氟丙烷灭火剂
- 5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 5.6 七氟丙烷供给装置
- 5.7 操控柜
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)七氟丙烷比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)七氟丙烷泡沬产生器试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)七氟丙烷储存装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)七氟丙烷控制阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)操控柜试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~