中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

20 机械冲击试验方法


20.1 目的
提供一种能在试验室内再现实际环境效应的标准试验程序,用于评价固定灭火系统及部件在运输、 装卸和使用中耐机械冲击的能力。
20.2 试验设备
试验设备应能满足20.3规定的试验条件参数要求。
试验设备的工作面上应有监视冲击能量的传感器。
20.3 试验条件参数
冲击加速度:150m/s\400m/s²、1000m/s²。
冲击方向:正常安装的正、反方向和垂直于安装所在平面的方向。
冲击次数:每个方向3次。
冲击脉冲波形:正弦波。
20.4 初始检测
在条件试验前按产品标准规定对试样进行外观检查以及相关性能和功能检验。
20.5 条件试验
20.5.1 将试验设备输出加速度调整到规定值后,在设备的工作面上固定被测样品。固定试样的夹具不应损坏试样或影响试样正常的性能。监测冲击能量的传感器应尽可能的靠近试样,以保证测量的准确性。
20.5.2 启动试验设备,按规定的冲击加速度、冲击方向和冲击次数进行试验。
20.6 试验结果的评定
试验结果的评定由被测试样的产品标准提出,应包括以下内容:
a) 试样中的零部件是否出现松动、变形和损坏;
b) 按产品标准要求对试样的性能及功能进行测试得出的结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定灭火系统产品环境试验方法 GB/T25208-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读