消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.28 田径场


7.28.1 构成和功能
    田径场宜设有跑道和其他田径运动器材,可进行田径运动教学和训练。
7.28.2 建设要求
    田径场的跑道应平坦,场地土质良好,跑道长度应不小于400m。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载