消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本标准。
3.1 线路完整性 circuit integrity
    在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力。
    [GB/T19216.21-2003/IEC 60331-21:1999,定义3.1〕
3.2 母线干线系统(母线槽) busbar trunking systems(busways)
    导线系统形式的成套设备。其中母线安装在走线槽或类似的壳体中,并由绝缘材料支撑或隔开。该成套设备包括以下单元:
    ——带或不带分接装置的母线干线单元;
    ——换相单元、膨胀单元、弯曲单元、馈电单元、变容单元;
    ——分接单元。
3.3 母线干线单元 busbar trunking unit
    母线干线系统的一个单元,它由母线、母线支撑和绝缘件、外壳、某些固定件及其他单元相接的连接件组成。 它可具有分接装置也可无分接装置。
    [IEC 60439-2:2000、定义2.3.5]
3.4 馈电式母线槽 feeder busbar trunking
    由各种不带分接装置(无插接孔)的母线干线单元组成,它是用来将电能直接从供电源处传送到配电中心。
    [ZB K36-002-89,定义3.1.12]
3.5 直线形母线干线单元(直线段) straight length busbar trunking unit
    形状为直线的母线干线单元。
3.6 母线干线防火单元 busbar trunking fire barrier unit
    在规定的时间和受火条件下,为防止火的蔓延,带或不带附加部件的一种母线干线单元或其一部分。
    [IEC 60439-2:2000,定义 2.3.15]
3.7 母线干线耐火单元 busbar trunking fire resistance unit
    在规定的时间和受火条件下,能够维持电路完整性的带或不带附加部件的一种母线干线单元或其一部分 。
    [IEC 60439-2:2000,定义2.3.16]
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 XF/T537-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载