6.3 防火门闭门器在高温下的性能


6.3.1 高温下的开启力矩
    高温下的开启力矩应符合表5的规定。
                                             表5 高温下的开启力矩                                  单位为牛顿•米
高温下的开启力矩                           
6.3.2 高温下的最大关闭时间
    高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
                                  表6 高温下的最大关闭时间                                                 单位为秒
高温下的最大关闭时间 
6.3.3 高温下的最小关闭时间
    高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
    高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
表7 高温下的关闭力矩        单位为牛顿•米
 表7 高温下的关闭力矩
6.3.5 高温下的闭门复位偏差
    高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
    在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。