目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.2 型式检验
9.2.1 有下列情况之一者应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响防火门闭门器产品性能时;
c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
d)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时;
e)正常生产两年内不少于一次;
f)停产半年以上恢复生产时。
9.2.2 防火门闭门器最小检验批量为9件,随机抽取2件。
9.2.3 检验项目为本标准要求的全部内容(见表8)。
表8所列检验项目不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于三项,且含B类不合格项不大于一项,则判该产品质量合格。否则判该产品质量不合格。
- 上一节:9.1 出厂检验
- 下一节:10 标志、包装、运输和贮存
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 防火门闭门器分类、规格
- 4.1 分类
- 4.2 规格
- 5 防火门闭门器标记
- 6 要求
- 6.1 防火门闭门器的常规性能
- 6.2 防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能
- 6.3 防火门闭门器在高温下的性能
- 7 试验装置
- 7.1 试验用防火门
- 7.2 刻度盘
- 7.3 测力计挂钩
- 7.4 测力计
- 7.5 保温罩
- 7.6 位移计
- 7.7 牵引线
- 7.8 加热器、热电偶
- 7.9 温度控制器
- 7.10 计时器
- 7.11 计数器
- 8 试验方法
- 8.1 防火门闭门器的常规性能
- 8.2 使用寿命及使用寿命试验后的性能
- 8.3 防火门闭门器在高温下的性能
- 9 检验规则
- 9.1 出厂检验
- 9.2 型式检验
- 10 标志、包装、运输和贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~