消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 灭火类消防车  suppression-type fire fighting vehicle
    主要装备灭火装置,用于扑灭各类火灾的消防车。
3.1.1 水罐消防车  water tank fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵和水罐,以水为主要灭火剂的消防车。
3.1.2 供水消防车  water supply fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵和大容量水罐,用于向灾害现场供水的消防车。
3.1.3 泡沫消防车  foam fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵、水罐、泡沫液罐和水-泡沫液混合设备的消防车。
3.1.4 干粉消防车  dry powder fire fighting vehicle
    主要装备干粉灭火剂罐、成套干粉喷射装置的消防车。
    注:干粉灭火剂也称为干粉。
3.1.5 干粉泡沫联用消防车  dry powder and foam fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵、水罐,泡沫液罐和干粉灭火剂罐,可同时或按顺序喷射干粉和泡沫灭火的消防车。
3.1.6 干粉水联用消防车  dry powder and water fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵、水罐和干粉灭火剂罐,可同时或按顺序喷射干粉和水灭火的消防车。
3.1.7 气体消防车  gas fire fighting vehicle
    主要装备气体灭火剂瓶,以气体为灭火剂的消防车。
3.1.8   压缩空气泡沫消防车  compressed air foam system fire fighting vehicle
    主要装备水罐和泡沫液罐, 通过压缩空气泡沫系统喷射泡沫灭火的消防车。
3.1.9 泵浦消防车  pumper fire fighting vehicle
    主要装备消防泵,不配备灭火剂罐,直接利用水源灭火或供水的消防车。
3.1.10 高倍泡沫消防车  high-expansion foam fire fighting vehicle
    主要装备水罐和泡沫液罐,通过高倍数泡沫发生器喷射高倍泡沫灭火的消防车。
3.1.11 水雾消防车  water mist fire fighting vehicle
    主要装备水罐和水雾灭火装置的消防车。
3.1.12 高压射流消防车  high-pressure water puncture fire fighting vehicle
    主要装备水罐和高压射流装置,利用高压水流击穿或切割障碍物灭火的消防车。
3.1.13 机场消防车  airport fire fighting vehicle
    主要装备越野底盘、车用消防泵、水罐和泡沫液罐,具有加速快,越野性好,自动控制程度高,可在行驶中喷射灭火剂,用于扑救飞机火灾的消防车。
3.1.14 涡喷消防车  turbo-jet engine fire fighting vehicle
    主要装备车用消防泵、水罐、泡沫液罐,利用燃气涡轮发动机喷射灭火剂的消防车。
3.2 举高类消防车  aerial fire fighting vehicle
    主要装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,用于高空灭火救援、输送物资及消防员的消防车。
3.2.1 登高平台消防车  platform fire fighting vehicle
    主要装备曲臂、直曲臂和工作斗,可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车。
3.2.2 云梯消防车  aerial ladder fire fighting vehicle
    主要装备伸缩云梯,可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车。
3.2.3 举高喷射消防车  water tower fire fighting vehicle
    主要装备直臂、曲臂、直曲臂及供液管路,顶端安装消防炮或破拆装置、可高空喷射灭火剂或实施破拆的消防车。
3.3 专勤类消防车  specialized fire fighting vehicle
    主要装备专用消防装置,用于某专项消防技术作业的消防车。
3.3.1 通信指挥消防车  command and communication fire fighting vehicle
    主要装备无线通信、发电、照明、火场录像、扩音等设备,用于灾害现场通信联络和指挥的消防车。
3.3.2 抢险救援消防车  rescue fire fighting vehicle
    主要装备抢险救援器材、随车吊或具有起吊功能的随车叉车、绞盘和照明系统,用于在灾害现场实施抢险救援的消防车。
3.3.3 化学救援消防车  chemical accident rescue fire fighting vehicle
    主要装备化学事故处置器材和装备,用于处置化学灾害事故的消防车。
3.3.4 输转消防车  transport and return fire fighting vehicle
    主要装备真空泵和储存罐,具有抽吸、排放和储存能力,用于事故现场输转危险物品的消防车。
3.3.5 照明消防车  lighting fire fighting vehicle
    主要装备固定照明灯、移动照明灯和发电机,用于灾害现场照明的消防车。
3.3.6 排烟消防车  smoke exhauster fire fighting vehicle
    主要装备固定排烟送风装置,用于排烟、通风的消防车。
3.3.7 洗消消防车  decontamination fire fighting vehicle
    主要装备水泵、水加热装置和冲洗、中和、消毒的药剂,对被化学品、毒剂等污染的人员、地面、楼房、 设备、车辆等实施冲洗和消毒的消防车。
3.3.8 侦检消防车  reconnaissance and detection fire fighting vehicle
    主要装备多种有害物质侦检设备,用于检测灾害现场是否存在有害物质的消防车。
3.3.9 隧道消防车  tunnel fire fighting vehicle
    主要装备增压驾驶室、乘员室和发动机舱,具有双向行驶功能,用于扑救隧道火灾的消防车。
3.3.10 履带消防车  crawler fire fighting vehicle
     主要装备履带行走装置,用于在复杂地形条件下扑救火灾或向灾害现场运输人员、器材和物资的消防车。
3.3.11 轨道消防车  track fire fighting vehicle
    主要装备轨道行驶装置,用于扑救地铁或其他轨道火灾的消防车。
3.3.12 水陆两用消防车  amphibious fire fighting vehicle
    主要装备水陆两用驱动装置,既可以在陆地行驶,又可以在水中航行的两栖消防车。
3.4 保障类消防车  auxiliary fire fighting vehicle
    主要装备各类保障器材设备,为执行任务的消防车辆或消防员提供保障的消防车。
3.4.1 器材消防车  equipment storage fire fighting vehicle
    主要装备各种消防器材并放置和固定在器材箱内,用于向灾害现场运送器材的消防车。
3.4.2 勘察消防车  fire scene investigation vehicle
    主要装备各类探测、取样和分析仪器,用于勘察火灾现场的消防车。
3.4.3 宣传消防车  fire safety publicity vehicle
    主要装备各种模拟灾害现场的装置,用于向公众宣传消防知识的消防车。
3.4.4 水带敷设消防车  hose laying fire fighting vehicle
    主要装备水带敷设和回收装置,用于铺设和回收直径大于或等于100 mm水带的消防车。
3.4.5 供气消防车  compressed air supply fire fighting vehicle
    主要装备高压空气压缩机、高压储气瓶组、防爆充气箱等装置,给空气呼吸器瓶充气或给气动工具提供气源的消防车。
 3.4.6 供液消防车  foam liquid supply fire fighting vehicle
    主要装备供液泵和液体灭火剂罐,用于输送除水以外的各类液体灭火剂的消防车。
3.4.7 自装卸式消防车  self-loading fire fighting vehicle
    主要装备自装卸机构,用于将装有消防装备的模块(器材箱)快速运抵灾害现场的消防车。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防车 第1部分:通用技术条件 GB7956.1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载