6.11 设备、器材固定
6.11.1 检查器材箱内的器材夹具布置是否合理,固定是否可靠,判断试验结果是否符合5.11.1的规定。
6.11.2 检查设备、器材是否取用方便,目测检查设备、器材布置是否合理,判断试验结果是否符合5.11.2的规定。
6.11.3 目测检查安装车载无线通信设备时,是否有一个安全的空间,为避免通信工作受到不应有的干扰,是否有合适的屏蔽装置,判断试验结果是否符合5.11.3的规定。
6.11.4 承重抽拉支架检查方法:
a)检查支架是否具有所承载设备、器具所需的强度和刚度,判断试验结果是否符合 5.11.4a)的规定。
b)检查支架是否具有锁止功能,并能方便解除,在行驶可靠性1500 km凹凸不平的坏路(含碎石、土石路)试验时检查锁止支架,判断试验结果是否符合5.11.4b)的规定;
c)将承重抽拉支架全部拉出,目测检查支架侧面最外端的反光警示标识,测量反光警示标识和支架伸出车身的长度,判断试验结果是否符合5.11.4c)的规定。
6.11.5 空气呼吸器的储存检查方法:
a)目测检查空气呼吸器和备用瓶是否合理布置,是否有合理的储存空间和位置,判断试验结果是否符合5.11.5a)的规定;
b)目测检查空气呼吸器或备用瓶的固定夹持装置,是否对其造成划伤、磨损等损害,判断试验结果是否符合5.11.5b)的规定;
c)目测检查空气呼吸器或备用瓶的储存区域是否远离热源(如消声器、排气管、发动机)并通风干燥的地方,判断试验结果是否符合5.11.5c)的规定;
d)目测检查用筒/管材料储存空气呼吸器备用瓶的方式,判断试验结果是否符合5.11.5d)的规定;
e)目测检查每个被储存的备用瓶是否装有阀门,且已按规定充气,判断试验结果是否符合5.11.5e)的规定;
f)目测检查储存筒/管的基座是否有橡胶、塑料或类似装置以避免备用瓶的磨损,判断试验结果是否符合5.11.5f)的规定;
g)目测检查储存筒/管都是否有排水的设计,判断试验结果是否符合5.11.5g)的规定;
h)目测检查储存筒/管总成布局是否合理,是否可以防止空气呼吸器备用瓶从储存筒/管中意外滑出,并使其在运输过程中不产生移动,判断试验结果是否符合5.11.5h)的规定;
i)目测检查储存筒/管或储存区域的后壁是否有用橡胶、塑料或类似物的设施避免备用瓶的磨损,判断试验结果是否符合5.11.5i)的规定。
- 上一节:6.10 车身、器材箱试验
- 下一节:6.12 爬梯试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类及型号
- 5 通用技术要求
- 5.1 整车性能
- 5.2 整车标志和标识
- 5.3 底盘的一般要求
- 5.4 底盘的改制要求
- 5.5 驾驶室和乘员室改制技术要求
- 5.6 仪表与操作系统
- 5.7 电气系统和警报装置
- 5.8 使用市电的装置和系统
- 5.9 非通信指挥消防车的通信区域及设施要求
- 5.10 车身、器材箱
- 5.11 设备、器材的固定
- 5.12 爬梯
- 5.13 制动垫块
- 5.14 附加储气瓶
- 5.15 随车文件
- 5.16 外观质量
- 5.17 装备多种消防专用装置的消防车
- 6 试验方法
- 6.1 整车性能试验
- 6.2 整车标志和标识检查
- 6.3 底盘的一般要求检查
- 6.4 底盘改制试验
- 6.5 驾乘室改制后试验
- 6.6 仪表与操作系统试验
- 6.7 电气系统和警报装置试验
- 6.8 使用市电的装置和系统试验
- 6.9 非通信指挥消防车的通信区域及设施要求试验
- 6.10 车身、器材箱试验
- 6.11 设备、器材固定
- 6.12 爬梯试验
- 6.13 制动垫块检查
- 6.14 附加储气瓶检查
- 6.15 随车文件检查
- 6.16 外观质量检查
- 6.17 装置多种消防专用装置的消防车试验
-
笔记需登录后才能查看哦~