7.2 理化性能试件的制备
7.2.1 干燥时间、黏结强度、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐盐雾腐蚀性等项试验的试件按7.2.2、7.2.3的规定进行制备。干密度、抗压强度试验的试件按GB 14907—2002中6.4.6a)的规定进行制备,试件数量为10块。
7.2.2 试件底板应采用符合JC/T 626规定的纤维增强低碱度水泥建筑平板,试件底板尺寸与数量见表3。
7.2.3 按涂料产品的施涂工艺要求,将待测涂料施涂于试件底板的表面上,防火堤防火涂料和隧道防 火涂料涂层厚度为(5±1)mm。达到规定厚度后,再适当抹平和修边,使其均匀平整。涂好的试件涂层面向上,水平放置干燥养护,养护环境条件应符合7.1的规定。除用于测试干燥时间的试件之外,其余试件的养护期应不低于28d,对养护时间有特殊要求的产品应按其要求进行养护。対于测试耐水性、耐酸性、耐碱性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐盐雾腐烛性的试件,在养护期满后用石蜡和松香的混合溶液(质量比为1:1)将试件四周边缘和背面封闭,试件边缘封边宽度为2mm~3mm。
